GIS设备在进行解体检修后,不进行耐压试验可能出现设备故障,造成设备损坏,甚至危及电网安全.本文以一起GIS设备解体检修后的耐压试验方案选择为例,通过介绍设备现场情况,对各个耐压方案优缺点的比较和分析,结合试验现场的限制和要求,最终采用工作电压做带电试验的方法代替常规耐压试验,为类似情况提供借鉴与参考.
作者:杨帆黄斌欧宇光
作者单位:国网江西省电力公司检修分公司,江西南昌330029
母体文献:2015江西省电机工程学会学术年会论文集
会议名称:2015江西省电机工程学会学术年会  
会议时间:2016年1月20日
会议地点:南昌
主办单位:江西省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TN9
关键词:气体绝缘金属封闭开关  解体检修  耐压试验  工作电压