文档名:一起750kVSF6罐式断路器闪络故障分析
随着新疆7;50kV电网的快速发展,新疆超/特高压主网架结构逐渐成型,750kV断路器的数量也急速增长,同时750kV断路器所暴露的运维问题也日益突出.本文针对一起750kV罐式断路器故障进行分析,通过现场查看、返厂解体、产品质量溯源、试验检测等手段,寻找到该型断路器发生故障的内因,确认该断路器是由于断口并联电容器介质损耗偏大引起的电容器爆炸,进而导致断路器断口击穿,最终演变成对地闪络.本次断路器故障的分析,为今后750kV断路器的故障查找和运维保障提供了可借鉴的经验和思路.
作者:王建
作者单位:国网新疆电力公司电力科学研究院,新疆乌鲁木齐830011
母体文献:2015输变电年会论文集
会议名称:2015输变电年会  
会议时间:2015年10月1日
会议地点:宁波
主办单位:中国电机工程学会变电专业委员会,中国电工技术学会
语种:chi
分类号:
关键词:罐式断路器  闪络故障  断口并联电容器  介质损耗  运行维护