返回列表 发布新帖

一起500kV隔离开关误动作事故的改进措施

12 0
admin 发表于 2024-12-11 20:47 | 查看全部 阅读模式

文档名:一起500kV隔离开关误动作事故的改进措施
本文介绍了一起在普洱±800kV换流站调试过程中产生的500kV隔离开关误动作情况.分析了采用直流控制回路的500kV隔离开关存在的运行人员未下发分合命令而自行分合闸的安全隐患问题.提出了在三相操作箱内安装电机电源监视器,将电源监视器的辅助接点接入各相控制回路来消除该隐患的改进方案.所改进的方案在某800kV换流站应用后,运行效果良好.
作者:贺磊
作者单位:中南电力设计院
母体文献:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2015年工作会议论文集
会议名称:中国电力规划设计协会送变电设计技术交流会暨送变电专家委员会2015年工作会议  
会议时间:2015年7月30日
会议地点:石家庄
主办单位:中国电力规划设计协会
语种:chi
分类号:TP2TM7
关键词:换流站  隔离开关  误动作事故  电源监视器
在线出版日期:2018年10月31日
基金项目: