文档名:一起500kV电容式电压互感器缺陷分析
本文针对某500kV变电站某500kV线路电容式电压互感器(CVT)例行试验时数据异常的情况,对电容式电压互感器停电试验检测出的数据偏差问题,应查阅运行电压监控记录,电容量异常变化可以通过监控信息反映出来。对运行电压异常的设备应密切关注其偏差量发展趋势,及时处理,避免缺陷发展为故障。设备缺陷分析应综合运行信息、停电试验等数据综合开展,对于典型缺陷尽量安排解体检查。
作者:付炜平王伟
作者单位:国网河北省电力公司检修分公司,河北石家庄050070
母体文献:2016输变电年会论文集
会议名称:2016输变电年会
会议时间:2016年10月30日
会议地点:上海
主办单位:中国电机工程学会,中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:电容式电压互感器 电压异常 缺陷分析 解体检查
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: