返回列表 发布新帖

一起110kV套管导电管断裂引起的油枕移位缺陷情况介绍

4 0
admin 发表于 2024-12-11 20:47 | 查看全部 阅读模式

文档名:一起110kV套管导电管断裂引起的油枕移位缺陷情况介绍
在对500kV电抗器维护过程中发现了一起低压侧110kV套管油枕移位缺陷,介绍了套管缺陷的检查处理过程及相关试验情况,对套管缺陷原因进行了分析.最后针对此类型缺陷,提出了相应的运行维护建议.
作者:王能李永强柯林周明露
作者单位:调峰调频发电公司天生桥水力发电总厂,贵州兴义562400
母体文献:中国南方电网2018年第三届调峰调频技术论坛论文集
会议名称:中国南方电网2018年第三届调峰调频技术论坛  
会议时间:2018年9月1日
会议地点:广州
主办单位:中国南方电网,南方电网调峰调频发电有限公司
语种:chi
分类号:X93TM6
关键词:电抗器  套管油枕  移位缺陷  运行维护
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-11 20:47 上传
文件大小:
1.73 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表