返回列表 发布新帖

一起110kV电缆护层保护器故障分析

15 0
admin 发表于 2024-12-11 20:47 | 查看全部 阅读模式

文档名:一起110kV电缆护层保护器故障分析
本文介绍了一起110kV锦博线线路电缆护层保护器单相接地故障的实例,并简要地分析了保护器故障的原因以及排水电源控制箱烧毁的原因.当接地装置流过大电流时,本地的地电位瞬间升高,联接在接地装置上设备的电位与接地装置的电位会同时升高.地电位的变化会给电缆及其附件的运行带来问题。
作者:张伟刚严有祥陈朝晖陈日坤林智雄
作者单位:厦门电业局,厦门,361000
母体文献:
会议名称:福建省电机工程学会第十六届学术年会  
会议时间:2016年9月1日
会议地点:福州
主办单位:福建省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM2TD6
关键词:高压输电线路  护层保护器  故障分析  接地装置