文档名:一起110kV电缆GIS插拔终端头的故障分析研究
通过对宝钢股份武钢有限能源环保部2016年某110kV总降变电所发生的1#主变110kVGIS开关侧插拔式电缆头A相接地短路放炮故障的分析,找到该电缆故障发生的原因,提出有针对性的整改预防措施,为电力行业避免发生类似电缆事故提供借鉴与经验.
作者:黄剑凯赵建刚李庚生杨诗杰
作者单位:宝钢股份武钢有限能源环保部,湖北武汉430083
母体文献:2017年全国冶金供用电专业年会论文集
会议名称:2017年全国冶金供用电专业年会  
会议时间:2017年5月1日
会议地点:湖北恩施
主办单位:全国冶金动力信息网
语种:chi
分类号:TM7TM2
关键词:气体绝缘封闭开关设备  插拔终端头  故障分析  技术改进
在线出版日期:2021年4月14日