文档名:一起110kV变压器雷电侵入波事故仿真及分析
为判断一起110kV变压器35kV侧绕组绝缘击穿事故原因,用ATP-EMTP仿真计算了雷击110kV变电站进线段时站内设备的过电压值.仿真结果表明:雷电流直接击中导线,在导线上产生较高电位并沿线传播,在变压器上形成的过电压高于350kV,超过35kV绕组耐受冲击电压,导致变压器中压绕组绝缘击穿.仿真结果为提出防雷改造措施提供技术依据.
作者:马志青 沈宁 张呈龙 王生杰马永福刘敬之马骥杨洪易吴克胜
作者单位:国网青海省电力公司电力科学研究院青海西宁810008国网青海省电力公司青海西宁810008青海电研科技有限责任公司青海西宁810016
母体文献:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第七届中青年科技学术论坛
会议时间:2018年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM8
关键词:变压器 雷电侵入波危害 绝缘击穿事故 过电压防治
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: