文档名:一例经典的励磁系统冗余设计简化方案
励磁系统是发电设备的重要组成部分,其性能好坏直接影响着发电机组及厂用电系统的安全、稳定运行。控制系统的可靠运行,需要在设计阶段简化方案、减少控制系统运行中的中间环节,兼顾产品质量和运行方式的可靠性.本文通过对ABB励磁系统两套设计方案进行分析、比较,对提高控制系统可靠性及设备安全稳定水平进行了探讨.ABBUN5000励磁系统:控制系统冗余设计为完全冗余(双通道)且可选后备手动冗余通道,整流桥冗余设计为l+1(双通道)或N-1.ABBUNF励磁系统:控制系统冗余设计为完全冗余(双通道),整流桥冗余设计为l+1(双通道)。相比而言,由于ABBUNF系统(以及升级后的ABBUN6800系统)控制及功率部分均采用1+1(双通道)完全冗余设计,控制系统仅需要与本通道功率元件通讯,冗余方式及通讯环节的简化降低了故障风险,提高了系统整体可靠性。
作者:陈敏刚
作者单位:平顶山姚孟发电有限责任公司河南平顶山467000
母体文献:全国火电600MW级机组能效水平对标及竞赛第二十一届年会论文集
会议名称:全国火电600MW级机组能效水平对标及竞赛第二十一届年会
会议时间:2017年5月1日
会议地点:江苏泰州
主办单位:中国电力企业联合会
语种:chi
分类号:TM7TP3
关键词:发电机组 励磁系统 冗余设计 可靠性
在线出版日期:2017年6月30日
基金项目: