文档名:一栋保护性建筑被动抢修的启示
上海某近170年历史的保护性建筑,为了保护该建筑不受基坑施工的影响,采取了综合性措施,通过对保护建筑的变形监测数据分析,得出相关结论:软土地区,近距离施工围护结构时,不同的围护措施对建筑的影响不同;在围护结构施工前,对周边历史久远的保护性建筑,需要提前进行整体加固.
作者:于向军
作者单位:上海建科工程咨询有限公司
母体文献:城市更新与既有建筑修缮改造技术交流会论文集
会议名称:城市更新与既有建筑修缮改造技术交流会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:上海
主办单位:住房和城乡建设部,上海市房地产科学研究院
语种:chi
分类号:U45TU3
关键词:保护性建筑 加固施工 被动抢修 围护结构