文档名:姚孟发电有限责任公司2机组一次调频功能完善
本文针对姚孟发电有限责任公司#2汽轮机组由于在DCS运算中出现一次调频因子反复叠加,造成汽轮机综合阀位指令增加,使得高压调门大幅开启,主汽压降低,给水流量增加,运行调节不及,最终造成因过热器超温保护动作引起锅炉MFT.针对这个问题,利用2机组的停机检修机会,对#2机组一次调频控制逻辑进行完善,以满足电网对一次调频的功能要求.
作者:杜志方
作者单位:平顶山姚孟发电有限责任公司,河南省平顶山市467031
母体文献:2017年电站热工自动化技术交流会论文集
会议名称:2017年电站热工自动化技术交流会
会议时间:2017年6月1日
会议地点:西安
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TK2
关键词:火电厂 汽轮机 一次调频 故障处理
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目: