文档名:寻找失踪的电源——一起山林火灾的调查
某地发生一起山林火灾,当地调查人员通过大量的工作,确定了起火点,在起火点附近找到了短路熔痕,经过鉴定为一次短路,准备认定之时,却被告知这条线路没有通电.调查人员又经过核实、调查,发现这条线路"真的"没有通电.一条"没有"电流、电压的电气线路短路如何引发了山林大火?笔者受当地政府邀请参与调查,寻找"失踪"的电源.通过近1.5km的全线勘验,找到了最先开始的故障点,还原了原本没有通电的电气线路怎样被串入了电流.
作者:孙金杰 宋清刚
作者单位:山东消防救援总队,山东济南250102东营市建设工程施工图审查中心,山东东营257000
母体文献:中国消防协会火灾原因调查专业委员会2019学术交流会论文集
会议名称:中国消防协会火灾原因调查专业委员会2019学术交流会
会议时间:2019年12月1日
会议地点:天津
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:DF7TG1
关键词:山林火灾 电气线路 现场勘验
在线出版日期:2022年8月19日
基金项目: