返回列表 发布新帖

细水雾幕对狭通道温度及CO浓度影响实验研究

15 0
admin 发表于 2024-12-11 19:57 | 查看全部 阅读模式

文档名:细水雾幕对狭通道温度及CO浓度影响实验研究
随着城市化进程的不断加速和科学技术的日新月异,狭长空间的开发和应用取得飞速发展但当火灾发生时狭长通道即是人员逃生的主要路径,同时也是高温烟气蔓延的主要途径,给人员逃生带来了极大的困难。本文搭建了小尺度模拟实验台,研究了2Mpa、3Mpa、4Mpa、5Mpa不同水雾压力下细水雾幕的防烟控烟效果.实验结果表明,细水雾幕能有效地降低狭长通道内烟气温度,降低空间内CO浓度,且随着水雾压力的增大,降温效果和降低CO浓度效果不断加强.
作者:杨元博蒋誉萱
作者单位:西安科技大学安全科学与工程学院陕西西安710054
母体文献:2018中国消防协会科学技术年会论文集
会议名称:2018中国消防协会科学技术年会  
会议时间:2018年11月1日
会议地点:北京
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:X93TU9
关键词:城市消防  细水雾幕  狭长通道  一氧化碳浓度  烟气温度
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目: