返回列表 发布新帖

无锡地铁控制中心空调室外机组夏季安装环境热分析及应用

8 0
admin 发表于 2024-12-11 19:33 | 查看全部 阅读模式

文档名:无锡地铁控制中心空调室外机组夏季安装环境热分析及应用
本文对无锡地铁控制中心大厦项目变频多联式空调系统空调室外机的夏季安装环境进行了CFD模拟分析计算,根据CFD模拟分析计算的结果对变频多联式空调室外机的平面布置、成排机组间安装间距、机组安装高度、外围玻璃幕墙形式等做了相应的设计调整,以满足变频多联式空调室外机的通风夏季排热通风要求.
作者:印书红 撒世忠 蔡久兰
作者单位:江苏无锡二建建设集团有限公司江苏无锡214023合肥万科置业有限公司安徽合肥230031约克(中国)商贸有限公司江苏无锡214023
母体文献:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2017年学术年会  
会议时间:2017年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘察设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土木建筑学会
语种:chi
分类号:XTU8
关键词:地铁控制中心  空调室外机  热分析  夏季安装环境
在线出版日期:2020年6月28日
基金项目: