文档名:无窗台玻璃幕墙的室内侧耐撞击设计
无窗台玻璃幕墙内侧是否设置护栏一直以来都存在争议和不同意见.本文对比了相关建筑规范对玻璃幕墙和建筑防护栏杆的耐撞击性能要求,并通过相关计算分析和实际工程案例,论述了无窗台玻璃幕墙室内侧不设置护栏的可行性、其所需达到的耐撞击性能以及有关的计算方法,希望能给读者提供参考.
作者:闭思廉刘晓烽林伟艺
作者单位:深圳中航幕墙工程有限公司广东深圳518109
母体文献:2018深圳建筑门窗幕墙行业学术交流年会论文集
会议名称:2018深圳建筑门窗幕墙行业学术交流年会  
会议时间:2018年3月1日
会议地点:深圳
主办单位:深圳市建筑门窗幕墙学会,深圳市土木建筑学会
语种:chi
分类号:TU8TU5
关键词:无窗台玻璃幕墙  室内护栏  结构设计  耐撞击性能