文档名:线路合环对继电保护的影响及解决方案
受合环线路影响,220kV变电站的110kV馈线发生故障,且保护或开关拒动时,存在主变误跳,扩大失电范围的问题.本文首先对合环线路的典型故障进行了分析,然后对目前的方案进行了总结,针对方案带来的级差配合困难,设计回路改动量大、保护可靠性降低等问题提出了一种快速解环保护,分析证明合环线路配置快速解环保护后可避免失电范围扩大.针对某些地区配网的重要负荷要求不失电倒闸操作,提出了一种备自投合解环方案,通过程序化操作快速合解环,并在判断倒闸失败后自动进行反向合解环,恢复至倒闸操作前状态,确保重要负荷不失电.
作者:王彦国余群兵徐光福董凯达金震
作者单位:南京南瑞继保电气有限公司,江苏省南京市211102
母体文献:“紫金论电”2017智能电网保护和运行控制国际学术研讨会论文集
会议名称:“紫金论电”2017智能电网保护和运行控制国际学术研讨会  
会议时间:2017年8月12日
会议地点:南京
主办单位:中国电机工程学会,国网电力科学研究院,智能电网保护和运行控制国家重点实验室
语种:chi
分类号:TM7TU8
关键词:合环线路  故障类型  继电保护  备自投合解环