文档名:现役300MW机组AGC控制优化
为解决某厂现役300MW燃煤机组控制系统在低NOx燃烧改造后AGC无法投运的问题,结合该厂运行特点,从锅炉燃烧、控制策略联合优化入手,对机组进行了燃烧调整试验,获得了最佳燃烧静态参数,在此基础上为加快机组AGC响应,对原控制系统进行了优化.采用新的燃烧参数和控制策略后,在AGC投入的情况下,实际达到了6MW/min的负荷变动率,满足了电网调度的要求,极大程度地保证了机组运行的经济性和稳定性.
作者:康磊程应冠杨景祺
作者单位:上海发电设备成套设计研究院,上海200240
母体文献:中国动力工程学会清洁能源热工自动化信息化专题研讨会论文集
会议名称:中国动力工程学会清洁能源热工自动化信息化专题研讨会
会议时间:2015年11月1日
会议地点:上海
主办单位:中国动力工程学会
语种:chi
分类号:TH7F27
关键词:燃煤电厂 锅炉燃烧 自动增益控制 参数优化
在线出版日期:2019年1月18日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.6 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|