文档名:温度作用下端锚FRP加固混凝土梁抗弯试验研究
为研究环境温度-荷载共同作用下端部锚固CFRP加固混凝土构件破坏机理与性能退化规律,明确不同锚固方式对CFRP材料利用率和构件抗弯承载力的提高程度,进行了常温~150℃温度作用下端部锚固CFRP加固混凝土梁抗弯性能试验.试验发现,当环境温度在80℃以上时,纯外贴加固构件均发生剥离破坏,承载力提高幅度从常温的10.3%降为100℃的0,常温下CFRP强度利用率仅为43.5%;施加普通钢压板端部锚固可以明显提高CFRP强度利用率,25℃和80℃下单锚试件均为纵筋拉断,CFRP布端部无剥离,加固试件的CFRP强度利用率分别提高至79.2%和74%,100℃和120℃下均为CFRP布从钢压板下拔出,承载力退化至未加固水平;自锁式锚固法加固构件在100℃、120℃和150℃下破坏形式均为CFRP拉断,无端部界面剥离现象,CFRP强度得到充分利用,相比于未加固梁常温承载力,高温下自锁式锚固试件的承载力分别提高15%、7.7%和0.6%.
作者:董坤刘路杨松杜德润荆范华
作者单位:中国海洋大学工程学院土木工程系,青岛266000
母体文献:第30全国结构工程学术会议论文集
会议名称:第30全国结构工程学术会议
会议时间:2021年10月1日
会议地点:广州
主办单位:中国力学学会
语种:chi
分类号:TU5TU3
关键词:混凝土结构 CFRP加固 环境温度 抗弯承载力