文档名:围护结构节能方案对供暖能耗的影响及经济分析
以齐齐哈尔地区某四层综合办公建筑为研究对象,研究改变外墙、屋面及外窗三项围护结构节能方案对供暖能耗的影响,并进行经济性分析,探究严寒地区办公建筑最适宜的围护结构节能方案.模拟结果表明:齐齐哈尔地区外墙经济厚度为50mm,外墙经济厚度为40mm,外窗采用中空玻璃最为经济.
作者:韩京彤李德英
作者单位:北京建筑大学环境与能源工程学院,北京100044
母体文献:2018供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2018供热工程建设与高效运行研讨会  
会议时间:2018年4月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:办公建筑  围护结构  传热系数  供暖能耗  节能效果
在线出版日期:2021年12月15日
基金项目: