文档名:外墙板接缝部位空鼓问题原因分析及处置
以上海地区某新建住宅项目预制混凝土夹心保温外墙板接缝部位出现大面积空鼓问题为例,通过对现场勘查情况、设计图纸及施工工艺的的阐述,全面系统地分析导致该问题的原因,并通过针对性的处置措施,使工程质量问题得到及时、妥善的处理,为类似装配式建筑的施工管理提供借鉴.
作者:贾亚丽倪浩群
作者单位:上海市奉贤区建设工程安全质量监督站
母体文献:科技赋能,智慧更新——城市更新与创新技术应用交流研讨会论文集
会议名称:科技赋能,智慧更新——城市更新与创新技术应用交流研讨会  
会议时间:2019年11月22日
会议地点:上海
主办单位:上海市住房和城乡建设管理委员会
语种:chi
分类号:TU5TU1
关键词:住宅建筑  预制混凝土夹心保温外墙板  接缝部位  空鼓现象  故障处理