返回列表 发布新帖

特高压直流接入江西电网后的故障影响分析及其应对措施

7 0
admin 发表于 2024-12-11 17:19 | 查看全部 阅读模式

文档名:特高压直流接入江西电网后的故障影响分析及其应对措施
江西电网计划于2020年建成首条±800kV特高压直流输电工程,西南电网大容量清洁能源将通过特高压直流输入江西电网,同时江西受端系统安全稳定性将面临挑战.为研究受端系统故障对交直流混联系统暂态稳定性的影响,提出了一套离线仿真的分析方法.该方法涵盖了交直流混联系统可能存在的换相失败、闭锁以及连续换相失败后闭锁的运行风险分析,并基于分析结果提出相应的安全控制措施.以雅中—江西±800kV特高压直流输电工程为例,分析了直流阀直接闭锁和连续换相失败后闭锁两类故障,对比两类故障对江西电网安全稳定运行造成的影响,提出了配套的应对措施.仿真研究表明,所提评估分析方法能有效指导电网运行与控制,所提安全稳定控制措施能有效提高电力系统应对紧急事故的能力.
作者:舒展 张伟晨 王光 熊永新 姚伟 文劲宇 杨越 陶翔
作者单位:国网江西省电力有限公司电力科学研究院,江西南昌330096强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学电气与电子工程学院),湖北武汉430074国网江西省电力有限公司,江西南昌330096
母体文献:第十届中国智能电网学术研讨会论文集
会议名称:第十届中国智能电网学术研讨会  
会议时间:2019年4月19日
会议地点:河南许昌
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TM7TM3
关键词:电力系统  特高压直流输电  并网接入  故障分析  安全控制