文档名:脱硫吸收塔超低排放改造后溢流与预防措施
介绍林州电厂2*350MW超临界直流炉吸收塔超低排放改造后吸收塔经常溢流情况,分析吸收塔溢流的原因,从各方面进行解决浆液产生的泡沫造成吸收塔上下液位差距大,防止吸收塔溢流,调整运行方式保证脱硫系统的安全运行.
作者:王雷
作者单位:大唐林州发电有限责任公司河南林州
母体文献:2017华润电力首阳山节能减排与技术创新交流研讨会论文集
会议名称:2017华润电力首阳山节能减排与技术创新交流研讨会
会议时间:2017年6月1日
会议地点:河南洛阳
主办单位:国家火力发电工程技术研究中心
语种:chi
分类号:X70TM6
关键词:火力发电厂 脱硫系统 吸收塔 设备改造 溢流控制
在线出版日期:2021年3月22日
基金项目: