文档名:特高压干式平波电抗器用隔声罩及无磁金属
近年来,国内开展了多项变电站、换流站噪声调研和治理工作.特高压平波电抗器作为换流站中的主要声源设备,需安装隔声罩才能保证厂界噪声达标.但电抗器运行时会产生较大的感应磁场,导致隔声罩和电抗器本体中磁性金属结构件的磁化和涡流发热损耗,降低电力传输功率,需采用无磁金属进行替代.针对某±800kV/6250A平波电抗器,设计了一套隔声罩,并应用了大量无磁金属进行结构连接,经噪声和温升试验测试结果表明,安装隔声罩后电抗器噪声水平控制在66.3dB(A)左右;包封的平均温升约为53℃,星形架中心圆环温升约4℃,而星形架与不锈钢立柱的温度波动在1℃以内,表明无磁金属结构件不会引起过多的热损耗.
作者:田一 樊超 刘方 赵发平 佘彦杰 方涛 肖伟民
作者单位:全球能源互联网研究院有限公司,北京102211国网河南省电力公司洛阳供电公司,河南洛阳471000北京市劳动保护科学研究所,北京100054
母体文献:第十六届全国噪声与振动控制工程学术会议论文集
会议名称:第十六届全国噪声与振动控制工程学术会议
会议时间:2019年11月30日
会议地点:苏州
主办单位:中国环境保护产业协会,北京声学学会
语种:chi
分类号:
关键词:特高压平波电抗器 隔声罩 无磁金属 降噪性能