返回列表 发布新帖

太古中继能源站大型板换换热性能分析

21 0
admin 发表于 2024-12-11 16:45 | 查看全部 阅读模式

文档名:太古中继能源站大型板换换热性能分析
本文根据太古中继能源站板换实际运行参数,采用对数平均温差法计算板换堵塞及反冲洗对板换换热性能影响,结果表明,反冲洗可在一定程度上提升换热系数,改善换热性能.对板换拆卸清洗发现,板换内杂质主要为泥沙,结垢现象不明显.
作者:陈鹏姬克丹
作者单位:太原市热力集团有限责任公司
母体文献:首届中国供热学术年会论文集
会议名称:首届中国供热学术年会  
会议时间:2018年8月15日
会议地点:吉林
主办单位:中国城镇供热协会
语种:chi
分类号:TQ5TM7
关键词:能源站  供热工程  板式换热器  换热性能