文档名:水机自动控制盘直流接地原因分析与处理
直流系统是电力系统的重要组成部分,直流系统接地故障是电力系统的事故隐患,本文主要阐述了水机自动控制盘直流接地的原因、危害及处理办法,有利于值班人员及时消除直流系统接地故障,保证机组安全运行.
作者:马玉杰
作者单位:国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂,河北省唐山市迁西县064300
母体文献:2017年抽水蓄能学术交流会论文集
会议名称:2017年抽水蓄能学术交流会
会议时间:2017年9月1日
会议地点:北京
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TM9TQ0
关键词:抽水蓄能电站 直流系统 接地故障 安全运行
在线出版日期:2020年8月24日
基金项目: