文档名:双热源联合供热热源负荷分配对一次网循环水泵电耗的影响
针对某热力公司既有运行的1号热源站和拟建的2号热源站构成的双热源联合供热系统,基于热源站供热负荷的动态需求,采用图论方法,分析了热源负荷分配对一次网循环水泵电耗的影响.结果表明:在需求热负荷率分别为100%,95%,90%时,1号热源站最佳负荷分配比例分别为57.6%,42.2%和42.2%时,水泵电耗最少,分别为1439kW,1247kW和1143kW,较最大水泵电耗分别节能28.3%,33.8%和31.4%;当需求热负荷率为85%时,1号站热源站能够满足供热需求负荷,由1号热源站单独供热更为经济.
作者:白超 杨迪 崔旭阳 雷万宁 黄涛 巩启涛 杨俊红
作者单位:西安市长安区新区热力有限公司,陕西西安710100中低温热能高效利用教育部重点实验室天津大学机械工程学院,天津300072西安瑞行城市热力发展集团有限公司,陕西西安,710021
母体文献:2018供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2018供热工程建设与高效运行研讨会  
会议时间:2018年4月1日
会议地点:杭州
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:双热源联合供热系统  热源站  负荷分配  循环水泵  电耗特性