文档名:数值模拟受置换通风与地板送风两种空调模式影响的室内温度分布
为能更好地了解下送风方式对人体热舒适性的影响,本文采用数值模拟方式探索受参数影响的地板送风方式和置换通风方式对室内温度场的变化规律.通过在送风量分别为216m3/h和302m3/h的工况下对地板送风与置换通风的比较,发现在相同送风温度和送风量的工况下,地板送风系统的温度梯度达10℃,远大于置换通风系统的温度梯度5℃;研究结果表明,置换通风系统使得办公室内温度分布较为均匀;地板送风系统使得人体周围工作空间温度分布梯度更小.
作者:才爽刘泽勤刘太顺
作者单位:冷冻冷藏技术教育部工程研究中心,天津市制冷技术重点实验室,天津商业大学机械工程学院,天津300134
母体文献:2017年全国暖通空调模拟学术年会论文集
会议名称:2017年全国暖通空调模拟学术年会  
会议时间:2017年12月6日
会议地点:广州
主办单位:中国建筑学会,中国制冷学会
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:建筑空调系统  地板送风  置换通风  室内温度分布