文档名:竖直U型地埋管流速的分析研究
地源热泵空调系统是以大地为冷源(或热源),通过中间介质(通常是水或防冻液)作为热载体,并使中间介质在埋设在大地中的封闭环路中循环流动,从而实现与大地进行热量交换的目的,并进而通过热泵实现对建筑物的空调。本文分析了地埋管管内水流速对地埋管换热器的换热性能及水泵能耗的影响,分别选取0.1~1.2m/s的流速进行分析对比.结果显示,当流速增加时,管内流动换热增强,但是水泵能耗增加;在0.4~0.6m/s范围内,有个最佳经济流速.
作者:于广静余跃进
作者单位:南京师范大学能源与机械工程学院江苏南京,210042
母体文献:江苏省暖通空调制冷2015年学术年会论文集
会议名称:江苏省暖通空调制冷2015年学术年会
会议时间:2015年11月1日
会议地点:南京
主办单位:中国勘探设计协会,江苏省制冷学会,江苏省土建学会
语种:chi
分类号:TU8TK2
关键词:空调系统 地源热泵 地埋管 管内流速 换热强度 水泵能耗