返回列表 发布新帖

水汽系统铁含量超标解决方案研究及应用

6 0
admin 发表于 2024-12-11 16:13 | 查看全部 阅读模式

文档名:水汽系统铁含量超标解决方案研究及应用
大庆热电厂2×350MW超临界机组运行中存在水汽系统铁含量超标的现象,通过现场检查与测试,查明高加疏水和低加疏水铁含量较大是引起水汽系统铁含量超标的主要原因;1、2号机组精处理系统前置过滤器滤元均存在不同程度的泄漏和污染现象.对前置过滤器滤元进行了离线化学清洗,清洗后滤元外观颜色变浅,污染物得到了有效去除,通量得到有效恢复,全厂的水汽合格率显著增高,汽水品质得到了明显改善,过滤器的运行周期由平均1天提升到了3.5天,每年节省反洗自用水费用约为25万元.
作者:宋立竹
作者单位:华能大庆热电有限公司
母体文献:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会  
会议时间:2016年7月5日
会议地点:南昌
主办单位:中国电力企业联合会,中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TK2TM6
关键词:热电厂  水汽系统  铁含量  前置过滤器  滤元  离线清洗
在线出版日期:2016年8月26日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-11 16:13 上传
文件大小:
780.96 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号