文档名:湿热地区窗墙比对建筑空调负荷的影响
本文以某宾馆为对象,采用Eenrgyplus能耗模拟软件分析了无外遮阳时不同地区及不同窗户类型情况下,建筑窗墙比对夏季空调负荷的影响,并探讨了常夏无冬的琼海地区建筑在采用外遮阳条件下全年空调负荷随窗墙比的变化情况.结果表明,无遮阳时同一建筑的夏季空调负荷在琼海地区时约为61kW·h/m2,较在福州和上海时大;维持能耗量不增的情况下,采用热工性能较好的窗户可有效降低夏季空调负荷,从而放宽对窗墙比的限制;在有固定外遮阳时,琼海地区建筑全年空调负荷可降低5%~7%左右,窗墙比可适当增大至0.5左右.
作者:李倩谢静超薛鹏崔亚平刘加平
作者单位:北京工业大学,北京100124
母体文献:2017年全国暖通空调模拟学术年会论文集
会议名称:2017年全国暖通空调模拟学术年会  
会议时间:2017年12月6日
会议地点:广州
主办单位:中国建筑学会,中国制冷学会
语种:chi
分类号:TU2TU1
关键词:建筑空调系统  窗墙比  窗户类型  能耗分析  湿热地区
在线出版日期:2021年3月22日
基金项目: