文档名:施涂RTV硅橡胶粘合工艺的中压电缆附件安装技术
引发中压电缆中间接头发生绝缘击穿事故最常见的三种原因有:中压电缆接头因安装工艺不当而存在于电缆接头外半导电层断口处或主绝缘划伤部位的气隙、应力锥界面与电缆主绝缘界面之间在运行中受潮、附件长期运行老化或负荷周期性变化所引起的附件电场应力控制区域界面对电缆主绝缘界面压强过低.为此本论文提出了一种施涂RTV硅橡胶的中压电缆安装新工艺.通过试验对比,所用工艺能够有效消除上述三种缺陷对电缆中间接头主绝缘性能的影响.
作者:朱晓辉 李旭 王浩鸣 邹淮 孟峥峥 刘志翔
作者单位:国网天津市电力公司电力科学研究院,天津300384天津大学电气与自动化工程学院,天津300072
母体文献:全国第十次电力电缆运行经验交流会论文集
会议名称:全国第十次电力电缆运行经验交流会
会议时间:2016年3月24日
会议地点:武汉
主办单位:中国电力科学研究院,中国电力企业联合会
语种:chi
分类号:TQ3TU
关键词:中压电缆附件 粘合工艺 气隙分析 应力锥 主绝缘性能