文档名:室外温湿度对空气源热泵能耗的影响
本文旨在探究室外环境温湿度对空调能耗的影响,得出空气源热泵的最佳室外运行条件.通过对实验室中空气源热泵能耗的观察及COP计算得出:系统COP随室外温度的降低而降低,在室外低于-6℃时COP接近2;系统COP在室外湿度大于80%时会明显下降.可以看出空气源热泵不适于在严寒地区及高湿度区域使用.
作者:杜甜甜
作者单位:山东建筑大学,山东济南250101
母体文献:2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2019供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2019年4月1日
会议地点:江苏昆山
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:空气源热泵 能耗分析 室外温度 室外湿度 热舒适度
在线出版日期:2020年11月30日
基金项目: