文档名:生活排水系统立管通水能力的机理研究下
现行的立管通水能力模型无法解释排水试验中大量出现的现象,如支立管接头构造、立管构造及内壁特征、系统允许的压力波动值、通气管的长度和管径等都影响生活排水系统的立管通水能力.通过理论分析和试验研究构建了新的半经验半理论模型,较好地解决了这些问题.新模型揭示了影响立管通水能力的众多影响因素及其作用机理.
作者:赵世明 张哲 赵珍仪 吴克建
作者单位:中国建筑设计院有限公司,北京100044山西泫式实业集团有限公司,长治048400
母体文献:第七届中国水业院士论坛暨水安全保障战略与技术高峰论坛论文集
会议名称:第七届中国水业院士论坛暨水安全保障战略与技术高峰论坛  
会议时间:2017年4月22日
会议地点:上海
主办单位:中国土木工程学会,中国建筑学会,全国给水排水技术信息网
语种:chi
分类号:TU8
关键词:生活排水系统  立管  通水能力
在线出版日期:2017年12月8日
基金项目: