文档名:山西国际贸易中心11.2交流UPS机房火灾事故原因分析
交流UPS机房阀控密封铅酸蓄电池组在使用过程中普遍存在不规范现象,本文结合"11.2"山西证券股份有限公司重大信息安全事件调查,从工作原理及灾害成因等方面进行分析和探讨,并提出了阀控密封铅酸蓄电池组布置的改进意见和方法.
作者:孙渊
作者单位:山西省忻州市支队,山西忻州034000
母体文献:2017年电气防火专业委员会会议论文集
会议名称:2017年电气防火专业委员会会议  
会议时间:2017年11月1日
会议地点:成都
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TU9TU2
关键词:数据中心机房  火灾事故  灾害成因  阀控密封铅酸蓄电池  优化布置