文档名:热力管网安全稳定分析
本文主要针对直埋式供热管道的强度失效和稳定失效进行探究,得到了以下结论:①在直埋管道设计中,对于大口径直埋管道,通过技术经济比较确定是否靠提高管径壁厚或预应力安装方式来防止管道的局部失稳和循环塑性变形;②当管壁厚均超过按规范计算的壁厚时,在不增加壁厚的情况下,可采用预应力安装或有补偿安装方式;③对于弯头、三通、异径管及折角等处的疲劳破坏是直埋热网破坏的最主要方式,这在管网设计中是需要特别注意的,尤其是大口径直埋管道,其措施是为防止疲劳破坏常采用预应力安装以及增设补偿器或固定敦的方式;④保温管的保温层与外护层结构的粘和强度和抗拉压应力,应能满足无补偿直埋敷设的要求,防止整体式直埋保温管发生结构性破坏。
作者:毛向前
作者单位:大唐宝鸡热电厂,陕西宝鸡721300
母体文献:2017供热工程建设与高效运行研讨会论文集
会议名称:2017供热工程建设与高效运行研讨会
会议时间:2017年5月1日
会议地点:浙江嘉兴
主办单位:中国土木工程学会,中国市政工程华北设计研究总院有限公司
语种:chi
分类号:TU9TE8
关键词:集中供热 直埋式供热管道 失效机理 稳定性 优化设计
在线出版日期:2017年12月4日
基金项目: