文档名:热回收换热器在被动房新风空调一体机组中的节能效果计算
以山东地区夏季为例,针对被动房新风空调一体机组,分别对不采用热回收换热器,采用显热交换器、全热交换器不同方案进行计算对比.结果表明:当新风量难以承担室内冷负荷要求时,则需采用回风工况或适当加大新风量;在新风承担室内湿负荷情况下,采用热回收器可大大降低处理新风的冷量,采用显热交换器时能降低14.5%,采用全热交换器时能降低39.2%.
作者:吴兆波
作者单位:山东美诺邦马节能科技有限公司山东济南250000
母体文献:全国装配式被动房高峰论坛暨第五届中国被动式集成建筑材料产业技术交流大会论文集
会议名称:全国装配式被动房高峰论坛暨第五届中国被动式集成建筑材料产业技术交流大会  
会议时间:2018年9月6日
会议地点:福州
主办单位:中国硅酸盐学会,中国被动式集成建筑材料产业联盟,建筑材料工业技术监督研究中心,建筑材料工业技术情报研究所
语种:chi
分类号:TU8TB6
关键词:被动式建筑  新风空调一体机组  热回收换热器  节能效率