文档名:热泵新风除湿系统性能测试与分析
提出了基于除湿换热器的热泵新风除湿系统,并对系统的除湿性能进行了实验测试,明确了典型工况下的循环过程,测试了系统的除湿量与COP.结果显示,在环境空气的平均干球温度为26.2oC,,平均含湿量为17.52g/kg·DA的典型工况下,冷却水和再生热水的平均温度分别为13.0oC和48.8oC,系统的最大除湿量和平均除湿量分别为8.68g/kg·DA和7.69g/kg·DA,出口空气温度可低至22.1oC.随着循环风量从200m3/h增加到430m3/h,系统平均除湿量逐渐降低而COP逐渐升高,COP最高可达4.06.
作者:柴少伟代彦军赵耀葛天舒王如竹
作者单位:上海交通大学制冷与低温工程研究所,上海200240
母体文献:上海制冷学会2017年学术年会论文集
会议名称:上海制冷学会2017年学术年会
会议时间:2017年12月18日
会议地点:上海
主办单位:上海市制冷学会
语种:chi
分类号:TB6TU8
关键词:热泵新风除湿系统 除湿换热器 除湿量 能效比