文档名:三相四线静止式多功能电能表错误接线时退补电量算法研究
电能的准确计量关系到电力企业和广大电力用户的切身利益.如果电能计量装置接线错误,将会引起计量差错,甚至造成经济纠纷.在纠正接线错误引起的电能计量差错过程中,多数情况下,确定更正系数是核算退补电量的前提.由于更正系数往往与功率因数角有关,且功率因数角又实时变化,因此将给退补电量的核算带来误差或不便.分析了三相四线静止式多功能电能表可能出现的错误接线情况,通过向量分析推导出实际有功电量与无功电量的表达式,实现了不依赖功率因数而进行退补电量的计算,提高了退补电量核算的准确性与便捷性.
作者:庞富宽 丁恒春 巨汉基 郑蒙蒙 妙红英
作者单位:国网冀北电力有限公司电力科学研究院,北京100045;华北电力科学研究院有限责任公司,北京100045华北电力大学,北京102206国网冀北电力有限公司承德供电公司,河北承德067000
母体文献:第七届电磁测量与仪表学术发展方向主题研讨会论文集
会议名称:第七届电磁测量与仪表学术发展方向主题研讨会  
会议时间:2016年8月1日
会议地点:西安
主办单位:中国仪器仪表学会
语种:chi
分类号:
关键词:三相四线电能表  退补电量  更正系数  功率因数角
在线出版日期:2020年7月9日
基金项目: