返回列表 发布新帖

三相负荷不平衡对配电变压器的影响

9 0
admin 发表于 2024-12-11 12:52 | 查看全部 阅读模式

文档名:三相负荷不平衡对配电变压器的影响
随着电力系统中不平衡负载的日益多样化,三相不平衡现象日趋严重,对配电变压器造成了极大的影响.由于三相不平衡负荷的存在,导致配电变压器运行时出现不对称的情况,造成配电变压器的损耗增大,零序电流在配电变压器中引起的涡流损耗,将使得配电变压器运行温度升高,危及配电变压器的安全和寿命.本文在通过对配电变压器磁路的分析计算,定性的分析三相不平衡负荷对配单变压器铁芯饱和程度的影响,并且分析说明三相不平衡负荷运行时对配电变压器的安全性和能耗的影响.
作者:韩筛根 赵鑫 周恩泽 全玉生
作者单位:中国电力科学研究院,北京市100192华北电力大学高电压与电磁兼容北京市重点实验室,北京市102206
母体文献:2016年KGE杯智能配电与智能充电新技术与应用交流会论文集
会议名称:2016年KGE杯智能配电与智能充电新技术与应用交流会  
会议时间:2016年10月1日
会议地点:北京
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:配电变压器  三相不平衡负荷  零序电流  磁路分析  铁芯饱和度
在线出版日期:2019年4月17日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-11 12:52 上传
文件大小:
712.6 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表