文档名:三相不平衡对配电变压器带负载能力的影响研究
配电网中三相不平衡问题普遍存在,三相不平衡会导致变压器单相过载、损耗增加、温度升高、绝缘老化加快,进而降低变压器带负载能力及运行寿命.本文改进了变压器绕组热点温度在三相不平衡时的计算模型,并基于绕组热点温度限制和容许过载倍数对三相不平衡时配电变压器的过载能力进行评估,给出了各负载类型运行区域的约束条件,为油浸式配电变压器的安全、经济运行提供了参考.
作者:闫志强 雷霞 何建平 周卫华 叶会生 赵莉华
作者单位:西华大学,成都610039国网湖南省电力公司电力科学研究院,长沙410007四川大学,成都610065
母体文献:中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会第六届第三次理事扩大会议暨2018第三十六届中国电工仪器仪表产业发展技术研讨会论文集
会议名称:中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会第六届第三次理事扩大会议暨2018第三十六届中国电工仪器仪表产业发展技术研讨会
会议时间:2018年4月1日
会议地点:郑州
主办单位:中国仪器仪表学会,中国仪器仪表行业协会
语种:chi
分类号:TM4TM5
关键词:配电变压器 三相不平衡 相对负载系数 绕组热点温度 负载能力
在线出版日期:2022年4月27日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 6.53 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|