文档名:三大剧院电气设计实例介绍与分析
通过重庆大剧院、天津大剧院和宜兴大剧院三个工程的设计实例,介绍并分析比较剧院建筑在不同的定位下对多种演艺功能区域采取不同的供配电系统设计方案.重庆大剧院因为利用了江水源热泵和冰蓄冷技术,故无冷冻机房;天津大剧院处在天津文化中心园区内,由园区能源中心集中供冷热,故其亦无冷冻机房;宜兴大剧院没有市政或新能源供暖,自设冷冻机房。若考虑电制冷功耗,根据经验单位耗电量在40-50VA/m2,则三个剧院的单位建筑面积用电指标在110-200VA/m2。舞台工艺相关的有源滤波器的补偿电流宜按照舞台设备最大同时运行电流的15%~30%考虑,并在舞台工艺投入运行后根据实测谐波电流进行调整,以确保安装了有源滤波器后,电压总谐波畸变率控制在5%以内。
作者:顾蓉蓉
作者单位:华东建筑设计研究总院,上海市200002
母体文献:中国建筑学会建筑电气分会2018年学术年会论文集