文档名:全厂循环水冷却风塔节电改造
本文介绍了河南中美铭业有限公司机修车间全厂循环水冷却风塔运行现状,并进行了节电改造,用水轮机替代传统型冷却塔配备的电机及减速器,具有节能、高效、低噪音、奉命长、费用特点.冷却塔冷却水按设计系统要求水压≥8米.改造期间满足生产条件控制冷水池水温不能超过30℃C,高于30℃时需开启冷却塔。必须蒸发车间停车进行技术改造,这要求安装工期要短时间内完成,不影响到全厂生产指标的波动。原来全厂循环水冷却风塔南边预留有基础,根据实际位置机修车间把原来排盐苛化冷却风塔位移到热水池中使用。热水泵进入冷却风塔(原来排盐苛化冷却风塔位移到热水池中使用),在热水管进入流程下部开个口安装一个阀门通入冷水池里(排盐苛化冷却风塔处理能力不足),出口直接进入冷却风塔中降温处理.
作者:许建军郭群勇
作者单位:河南中美铝业有限公司机修车间
母体文献:
会议名称:2016河南省有色金属学术年会  
会议时间:2016年8月10日
会议地点:郑州
主办单位:河南省有色金属学会
语种:chi
分类号:X74X70
关键词:化工设备  冷却风塔  技术改造  节能降耗