区外故障导致变压器电流互感器饱和及差动保护误动问题研究

6 0
admin 发表于 2024-12-11 12:29 | 查看全部 阅读模式

文档名:区外故障导致变压器电流互感器饱和及差动保护误动问题研究
2016年以来,电网接连发生多起区外故障期间变压器差动保护误动的事件,严重威胁电力系统的安全稳定运行与电能的可靠供应.从理论研究、数字仿真以及现场录波数据分析等层面围绕误动原因展开了深入研究,结果表明P类互感器在区外故障期间发生暂态饱和是导致保护误动的主要原因.在此基础上,分析论证了有关的互感器饱和识别方法,并探讨了互感器选型需要考虑的多种因素.该研究旨在引起相关专家学者对于互感器暂态饱和问题的关注,并为针对该问题的分析思路与应对方法提供参考与借鉴.
作者:戚宣威 李露 黄晓明 王松 裘愉涛 尹项根
作者单位:国网浙江省电力公司电力科学研究院,浙江杭州310014长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410076国网浙江省电力公司,浙江杭州310007强电磁工程与新技术国家重点实验室(华中科技大学),湖北武汉430074
母体文献:2017年中国智能电网学术研讨会论文集
会议名称:2017年中国智能电网学术研讨会  
会议时间:2017年4月1日
会议地点:烟台
主办单位:中国电工技术学会
语种:chi
分类号:TM7TM3
关键词:变压器  电流互感器  暂态饱和  差动保护
在线出版日期:2020年6月28日
基金项目: