文档名:浅议《消规》之后临时高压消防系统稳压设备设计
通过对新老稳压设备的比较,加深对新临时高压系统稳压设备的理解.根据《消规》的要求,对新临时高压系统中稳压设备提出了一些设计方法,针对稳压设备在新临时高压系统的变化,对其设置的位置提出一些建议.对于消火栓稳压泵扬程,提供两种计算方式供同行参考。相对而言,第一种计算方式提高了系统工作压力,系统更安全,但管网压力等级高可能带来造价的提高;第二种计算方式,虽然没有增加系统工作压力,但需要复核系统自动启动的功能。稳压罐的容积计算可参考《气给》给水部分的公式,不应再按《气给》消防部分公式计算。稳压设备宜优先采用下置式稳压系统;对于稳压泵扬程太高时,可采用半下置式稳压系统。
作者:班善学
作者单位:华东建筑设计研究总院,上海,200002
母体文献:中国工程建筑标准化协会建筑给水排水专业委员会暨中国土木工程学会水工业分会建筑给水排水委员会2015年学术交流年会论文集
会议名称:中国工程建筑标准化协会建筑给水排水专业委员会暨中国土木工程学会水工业分会建筑给水排水委员会2015年学术交流年会
会议时间:2015年6月10日
会议地点:上海
主办单位:中国工程建筑标准化协会建筑给水排水专业委员会,中国土木工程学会水工业分会建筑给水排水委员会
语种:chi
分类号:TU9TU8
关键词:建筑工程 消防系统 临时高压系统 稳压设备
在线出版日期:2016年3月24日