文档名:浅析鱼卡750kV开关站继电保护特殊管理规定
电力系统近年来发展迅速,电网容量和用电负荷也越来越大,供电可靠性尤为重要,二次设备显示出了尤为重要的作用,继电保护装置的正确动作至关重要.本次研究内容为由一起断路器跳闸而引发的在设计阶段不合理的配置继电保护而造成保护不正确动作的问题.运维人员通过发现问题继而找出站内继电保护存在的危急缺陷,汇报相关调度,制定出相关管理规定.因此,正确配置继电保护是保证供电可靠性的前提,是电网安全稳定运行的关键环节.
作者:苏进顺王奇张海洋
作者单位:国网青海省电力公司检修公司青海西宁810000
母体文献:青海省电机工程学会第六届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第六届中青年科技学术论坛
会议时间:2017年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM4
关键词:电力系统 开关站 继电保护 故障处理 稳定运行
在线出版日期:2020年10月27日