文档名:浅析提高四期循环水浓缩倍率的可行性
针对电力行业实现"零排放"目标要求,本文从提高循环水浓缩倍率可行性上进行试验、分析,在确保机组安全、经济运行的基础上,提高循环水浓缩倍率.从动态跟踪试验和水质监督数据来看.四期循环水提高浓缩倍率后,没有发现凝汽管结垢、泄漏等状况,其腐蚀速率符合《工业循环冷却水处理设计规范》的规定,提高浓缩倍率的同时.应严格控制氯离子。应严格控制中水处理出水pH、碱度、浊度等指标。防止微生物产生的粘液将无机物等杂物粘在一起,形成粘垢,影响换热效率。
作者:张连芹
作者单位:华电国际邹县电厂
母体文献:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会
会议时间:2016年7月5日
会议地点:南昌
主办单位:中国电力企业联合会,中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TK2TM6
关键词:火电厂 循环冷却水 浓缩倍率 水质监测
在线出版日期:2016年8月26日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 2.64 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|