文档名:浅析糯扎渡电站某台机组过励磁保护动作
糯扎渡水电站共装设9台单机容量为650MW的水轮发电机组,电站以500kV电压等级接入电力系统,在系统中担任调峰、一次调频和事故备用.励磁系统是水轮发电机组的重要组成部分,其主要作用包括维持机端电压在给定水平、合理分配机组间无功功率、提高电力系统静态、暂态、动态稳定等.本文结合糯扎渡电站某台机组检修后一起过励磁保护动作,详细描述了故障原因查找、分析过程及故障处理,提出了杜绝此类故障发生的技术措施.为同类事件的分析和研究提供了一定的参考和借鉴.
作者:梁炯
作者单位:华能澜沧江水电股份有限公司糯扎渡水电厂,云南普洱,665005
母体文献:中国水力发电工程学会梯级调度控制专业委员会2017年学术交流会论文集
会议名称:中国水力发电工程学会梯级调度控制专业委员会2017年学术交流会
会议时间:2017年5月18日
会议地点:吉林
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TV7TM7
关键词:水轮发电机组 励磁系统 故障分析 过励磁保护