文档名:浅谈变压器油中乙炔指标超限原因分析及处理措施
电力变压器是发电企业向外输送电量的重要电气设备,起到升压输送降压配电的作用;变压器的安全稳定运行至关重要.分析绝缘油变压器中分解的TCG(可燃气体)、TREND(产气速度)、H2(氢气)、CO(一氧化碳)、C2H2(乙炔)、CH4(甲烷)、C2H4(乙烯)、C2H6(乙烷)含量是判断变压器局放和磁路工况的关键.气体含量的色谱是检测变压器故障的重要手段,可以分析、判断一起变压器故障特点,尤其是查找乙炔指标超限的原因,证实了色谱分析能及早发现故障,并提出有效的处理方法.
作者:吴家乐
作者单位:雅砻江流域水电开发有限公司锦屏水力发电厂
母体文献:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会
会议时间:2016年7月5日
会议地点:南昌
主办单位:中国电力企业联合会,中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:TQ4TM6
关键词:水力发电厂 变压器 绝缘油 色谱分析 故障处理
在线出版日期:2016年8月26日
基金项目: