返回列表 发布新帖

浅谈变压器油中乙炔含量超标后的运行维护

8 0
admin 发表于 2024-12-11 11:45 | 查看全部 阅读模式

文档名:浅谈变压器油中乙炔含量超标后的运行维护
本文通过介绍漫湾电厂2号主变油中乙炔含量超标,变压器的检查、处理及日常的运行维护情况,为同类的故障处理积累了宝贵经验.应2号发电机出口未安装断路器,这种简化的接线方式使得发电机、变压器和系统的稳定运行在很大程度上取决于主变高压侧断路器的可靠性。当发电机故障时,则必须依靠主变高压侧断路器切除,在主变高压侧断路器断开前,变压器必须承受系统很大的故障电流,因断路器开断时间长(60-80ms),不能快速切除故障点,变压器必将遭受系统短路电流的冲击。变压器油中特征气体异常变化时,应综合考虑设备运行工况、环境因素、试验数据等因素,确保真实掌握其变化趋势,才能有效的保障设备的安全稳定运行。
作者:昝亚锋
作者单位:华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
母体文献:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会论文集
会议名称:2016(第七届)电力行业化学专业技术交流会  
会议时间:2016年7月5日
会议地点:南昌
主办单位:中国电力企业联合会,中国电力技术市场协会
语种:chi
分类号:
关键词:水力发电厂  变压器  绝缘油  乙炔含量  故障分析  运行维护