文档名:汽机DEH转速跳变及检查处理过程
在机组正常运行期间,突然发生机组一次调频动作,高调门波动,机组负荷波动.经过检查后发现,导致以上情况的原因为DEH转速发生跳变,经过三选后造成调频动作.在检修中对整个DEH转速回路进行了检查,最终发现并解决了问题.
作者:杨洋
作者单位:安徽阜阳华润电力有限公司技术支持部
母体文献:燃煤电厂深度节水及优选废(污)水零排放技术路线交流研讨会论文集
会议名称:燃煤电厂深度节水及优选废(污)水零排放技术路线交流研讨会
会议时间:2016年12月1日
会议地点:深圳
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TM7TM3
关键词:热电厂 汽轮机 数字电液控制系统 跳变现象 回路检查 故障处理
在线出版日期:2020年7月9日
基金项目: